威能壁挂炉不供暖怎么回事?故障分析处理?

发布日期:2024-11-21 00:40:28 更新时间:2024-11-22 03:50:36 浏览次数:3422  

1.由于水垢太多而引起的。这会对壁挂炉的内胆造成损害,还会延长的加热时间,从而导致不制热现象的产生,需清洗一下壁挂炉。

威能壁挂炉不供暖怎么回事?故障分析处理?

2.加热棒坏了就不能进行热水的加热,从而造成不热情况的出现(需保修)。

3.电路出现故障而引发的,也会导致壁挂炉不能正常进行工作,使得林内壁挂炉不能够进行冷水的加热(需保修)。

1、威能燃气壁挂炉不燃烧可能有多种原因。

2、首先,检查燃气供应是否正常,确保燃气阀门打开且供应充足。

3、其次,检查点火系统是否正常工作,包括电极、火花塞和点火控制器。还要检查燃气壁挂炉的燃烧室是否清洁,有无堵塞或积碳。

4、此外,检查燃气壁挂炉的风机是否正常运转,确保燃气与空气的混合比例正确。如果以上方法都无效,建议联系专业技术人员进行维修或更换部件。

故障现象:水泵不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。

a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。

a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。

b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。

故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。

a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。

b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。

威能壁挂炉不供暖怎么回事?故障分析处理?

②故障现象:水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。

a)水泵有空气没有排尽导致水泵空转。

b)采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞。

e)压差式机型管道产生的压差不够。

a)拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。

b)采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。

c)管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动。

d)水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,

国产威的能壁挂炉只烧暖气没生活热水的原因和解决方法:

1、如果壁挂炉不出热水是由于水流开关故障导致,那么更换热水水流开关即可解决。

2、如果壁挂炉不出热水是由于三通阀故障导致,那么需要打开机箱更换三通阀即可解决。

3、如果是壁挂炉热水水龙头与自来水接反了,需要拆卸掉重新安装接口即可解决

如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

电修家
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。